ссылка на сообщение  Отправлено: 23.05.10 22:05. Заголовок: Спроси соседа по сантехнике... (продолжение)


Отвечу на любые вопросы по сантехнике, отоплению. материалам. Техническая консультация, монтаж (медь. металлопластик,полипропилен, установка оборудования), ремонт и технадзор за монтажем вашей сантехники дома. Для более быстрого и подробного ответа шлите в личку! Спасибо!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 62 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]







Сообщение: 1815
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.01.13 23:00. Заголовок: Чаще шум производит ..


Чаще шум производит движущийся воздух в трубах. то-есть воздушные пробки. Сантехник должен провоздушить стояк

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1816
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.01.13 23:16. Заголовок: Уважаемые модераторы..


Уважаемые модераторы! В связи с тем что появилась третья часть в моей теме, большая просьба обьединить и выделить в отдельную главу форума.К примеру как "Готовые решения..." Допустим так и назвать: Сантехника в вопросах и ответах. Возможно туда присоединить и схожие по направлению темы: тепло в доме, кто обьединил санузел, авария-дочь..., проблемы с отоплением.., чем греем... пломбирова счетчиков.
Думается будет более удобно и информативно отыскивать интересные вопросы и ответы новым участникам форума. Возможно надо продумать и дальнейшее развитие форма в связи с предстоящими изменениями по 2 и 3 копусах?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1817
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.01.13 23:20. Заголовок: ­Чесно говоря давно в..


*PRIVAT*

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 49
Корпус / Этаж: 1/15
Зарегистрирован: 05.10.09
Откуда: Россия, Питер
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.13 12:01. Заголовок: вероятность есть. но..


вероятность есть. но тогда у них тоже есть шум. Сходите поинтересуйтесь по шуму. Если шума нет-думаю грязь попала как раз в перемычку у вас. А на что смахивает шум? Холодильник? Бритва? бульканье текущей воды? Периодичность?


Шум представляет собой монотонное, постоянное шипение, примерно на шум работающих компьютерных вентиляторов (трудно его по другому охарактеризовать).

ЗЫ
Это не компьютер

Александр Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1818
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.13 15:27. Заголовок: alexandr_net пишет: ..


alexandr_net пишет:

 цитата:
на шум работающих компьютерных вентиляторов


скорость потока в теплосети минимальна. шум от воздушных пробок- как булькающая вода в ручейке. Возможно выше-ниже к стояку прислонен холодильник. вот он и передает вибрацию. Возможно сильно "зашили гипроком и каркас прижат к трубе.
ввыходные должен быть на корпусе. могу подойти. Послушаем вместе

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 70
Корпус / Этаж: 2/7
Зарегистрирован: 06.10.09
Откуда: Russia, СПб
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.13 19:23. Заголовок: вот как раз на высок..


вот как раз на высокую скорость потока похоже.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2802
Корпус / Этаж: 1 корпус
Зарегистрирован: 20.02.08
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.13 21:31. Заголовок: Если не секрет о как..


Если не секрет о каком корпусе речь идет?

Нет смысла палить из пушки по воробью Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Сообщение: 1700
Корпус / Этаж: 2/14
Зарегистрирован: 25.03.08
Откуда: СПб
Репутация: 13
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.13 22:19. Заголовок: vorobey пишет: Если..


vorobey пишет:

 цитата:
Если не секрет о каком корпусе речь идет?

Дайте я угадаю... 1 корпус, 15 этаж!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2803
Корпус / Этаж: 1 корпус
Зарегистрирован: 20.02.08
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.13 22:50. Заголовок: Не факт . :sm12: ..


Не факт .

Нет смысла палить из пушки по воробью Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1819
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.13 09:27. Заголовок: Alexx пишет: Дайте ..


Alexx пишет:

 цитата:
Дайте я угадаю


Переход нижнего и верхнего контуров как раз в этой зоне! А там накручено труб... И в полне возможно "ноги" растут от туда. При естественной циркуляции-шума нет. А вот насосы могут быть причиной. Вибрация работы и шум перекачиваемой воды передаюся по трубе. По насосам просто- выключить на 5 минут и послушать! Естесвенно на пару с УК.
Что бы не гадать- вызовите УК!

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 50
Корпус / Этаж: 1/15
Зарегистрирован: 05.10.09
Откуда: Россия, Питер
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.13 11:34. Заголовок: Alexx пишет: Дайте ..


Alexx пишет:

 цитата:
Дайте я угадаю... 1 корпус, 15 этаж!



Вы правы!!! Просто не посмотрел и с аккаунта жены написал

Александр Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2806
Корпус / Этаж: 1 корпус
Зарегистрирован: 20.02.08
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.13 11:47. Заголовок: В таком случае доста..


В таком случае достаточно согласовать время визита сантехника в Вашу квартиру с УК "ДомСервис" . По результатам визита будет гораздо проще вести разговор о причинах шума и способах его устранения.

Нет смысла палить из пушки по воробью Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 53
Корпус / Этаж: 1/15
Зарегистрирован: 05.10.09
Откуда: Россия, Питер
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.13 11:56. Заголовок: vorobey пишет: В та..


vorobey пишет:

 цитата:
В таком случае достаточно согласовать время визита сантехника в Вашу квартиру с УК "ДомСервис" . По результатам визита будет гораздо проще вести разговор о причинах шума и способах его устранения.



Так и поступлю. Спасибо

Александр Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Сообщение: 294
Зарегистрирован: 29.01.08
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.13 13:58. Заголовок: Коллеги, подскажите ..


Коллеги, подскажите почему может не быть циркуляции теплоносителя во всех радиаторах условия такие:
радиаторы Calidor Aleternum алюминий сверху подключение клапан Danfoss, с регулировкой (который был на конвекторах от застройщика), снизу Клапан ручной запорный Danfoss RVL (выглядит вот так ссылко), нижнее подключение холодное от байпаса, сверху давление немного прогревает верхнюю часть радиатора, при этом стояк и байпас горячие. Пробовал крутить кран Маевского вода идет и при этом судя по всему начинает чего-то циркулировать в батарее, т.к. начинает нагреваться соединение внизу и далее по радиатору, эффект сохраняется минут 5 потом все остывает. Такое же происходит и при эксперименте с вращением шестигранника внутри запорного клапана, эффект минут 5-7 далее возврат к основной кондиции

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2818
Корпус / Этаж: 1 корпус
Зарегистрирован: 20.02.08
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.13 19:16. Заголовок: Диаметр байпаса? А е..


Диаметр байпаса? А если фотку выложить совсем шикарно будет.

Нет смысла палить из пушки по воробью Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1824
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.13 22:42. Заголовок: Фотку конечно бы неп..


Фотку конечно бы неплохо. Диаметр бай паса тут не критичен. В любом случае не больше стояка. Стояки у нас 3/4. Значит и данфосы должны быть 3/4. Выброси отсечной на обратке. Поставьте обычный шарик. Ну и делительный на байпасе. Эти крайники (по ссылке) Хороши в других случаях.
И все будет в шоколаде. И не крути ты этот шестигранник. Он должен быть открытым
Говорил же я: не дурите с отоплением!

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Сообщение: 295
Зарегистрирован: 29.01.08
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.13 22:58. Заголовок: Фотки не было с собо..


Фотки не было с собой, сделал как это выглядит вживую =) подводка Д25, байпас Д20 делали сантехники УК. Пока даже такого режима вполне достаточно для обогрева, но маловато в угловой комнате, когда был минус сильный.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2819
Корпус / Этаж: 1 корпус
Зарегистрирован: 20.02.08
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.13 23:35. Заголовок: alekca пишет: Диам..


alekca пишет:

 цитата:
Диаметр бай паса тут не критичен. В любом случае не больше стояка.



"Не больше" не пойдет ,он должен быть меньше. При равенстве диаметров стояка и байпаса радиатор не будет греть. Обычно байпас на один типоразмер меньше стояка.

А вообще существует метод замещения, основанный на том ,что многие физические процессы подчиняются одним и тем-же законам. Гидравлические процессы очень похожи на электрические. Стояк- подводящий кабель, радиатор -нагрузка, байпас -шунт , регулятор температуры -потенциометр, обратный клапан -диод, шаровый кран-выключатель и т.д.
Если разрисовать гидравлическую схему в электрическую, очень многое откроется специалисту с "электрическим образованием" .

Сопротивление шунта (диаметр байпаса) должно быть больше сопротивления нагрузки (радиатора) .Иначе ток (водичка) потечет через шунт практически полностью и на нагрузке мощность выделятся не будет.


Нет смысла палить из пушки по воробью Спасибо: 2 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Сообщение: 296
Зарегистрирован: 29.01.08
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.13 23:48. Заголовок: спасибо, судя по все..


спасибо, судя по всему этим произведению искусства от известных всему форуму фирм для исправления еще будет необходимо "дешунтирование", в виде делительного крана, со сливом стояков и прочих прилагающихся радостях... =/

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2820
Корпус / Этаж: 1 корпус
Зарегистрирован: 20.02.08
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.13 00:16. Заголовок: Ну если у Вас стояк ..


Ну если у Вас стояк дюйм ( что достаточно странно, по фотке кажется не так), а байпас 3/4, то это в принципе нормально. Возможно действительно отсечной дает дополнительное сопротивление и от него надо избавиться ,а не заужать байпас. А насчет кранов на байпасе я категорический противник. Подумайте о соседях. Тут как по Чехову "если на стене висит ружьё...."- если есть кран его обязательно случайно закроют и уедут в отпуск.

Нет смысла палить из пушки по воробью Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1825
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.13 07:08. Заголовок: В данном случае грет..


В данном случае греть будет при любом диаметре перемычки- направление потока идет прямо в радиатор!
Дюйм у нас равен 25мм. А наружный диаметр 3/4 как раз и равен 25. Вот и путают.
. vorobey прав по поводу кранов на перемычках. В данном случае у нас стоит термостатический кран. Если поставить в придачу головку, то она отключить радиатор. Стояк встанет! Народ по стояку будет без отопления.
За перемычкой надо просто следить внимательней и думать о соседях. Чаще всего балуются дети: закрывают перемычки также. Как и с самодельным души ком-биде. Вот и идет горячая в унитаз!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 752
Корпус / Этаж: 2/№
Зарегистрирован: 13.11.10
Откуда: СПб
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.13 08:10. Заголовок: dsn пишет: судя по..


dsn пишет:

 цитата:
судя по всему этим произведению искусства от известных всему форуму фирм


у нас аналогично схема, с теми же диаметрами, теми же людьми выполненная, но стоят обычные шарики, все греет "на ура", видимо все же в запорной арматуре у Вас проблемка и образовалась

Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности.
(с) Уинстон Черчилль
Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 259
Корпус / Этаж: 2/6 на восток
Зарегистрирован: 02.05.08
Откуда: РФ, Владивосток
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.13 10:51. Заголовок: dsn пишет: Коллеги,..


dsn пишет:

 цитата:
Коллеги, подскажите почему может не быть циркуляции теплоносителя во всех радиаторах



Ваша проблема решается снятием термоголовки (белая) - откручивается без ключа - и все заработает.

Спасибо: 2 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Сообщение: 297
Зарегистрирован: 29.01.08
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.13 18:22. Заголовок: Nikitos пишет: Ваша..


Nikitos пишет:

 цитата:
Ваша проблема решается снятием термоголовки (белая)



Все гениальное просто =] Зашел, показал, объяснил все работает как надо, спасиба!

Спасибо всем откликнувшимся, девайсы работают и понятно почему =]

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1826
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.13 21:06. Заголовок: Все гениальное прост..


Все гениальное просто
Как правило ,чтобы правильно пользоваться прибором надо читать инструкции! Все привыкли что радиатор- вещь безмозглая. И если он холодный значит все плохо!
Для интересующихся: если у вас установлен как у dsn термостатический, то наличие холодного радиатора не означает неисправность системы отопления! Просто у вас так Тепло что термостатический закрылся и ждет когда температура ВОЗДУХА станет меньше. Белая головках то ручка установки температуры.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 260
Корпус / Этаж: 2/6 на восток
Зарегистрирован: 02.05.08
Откуда: РФ, Владивосток
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.13 23:03. Заголовок: dsn пишет: Зашел, п..


dsn пишет:

 цитата:
Зашел, показал, объяснил все работает как надо, спасиба!



Не за что.

Термостатические головки, которые установлены у нас в квартирах - газонаполненные, при достижении температуры в 26 градусов - они полностью, либо частично перекрывают клапан и останавливают циркуляцию в радиаторе.
У людей, кто оставил конвектора от застройщика, эта проблема не возникает, т.к. температура воздуха не поднимается выше 25 градусов и нагретый воздух не попадает на головку терморегулятора, не создавая эффекта "жары".

У тех, кто поменял, уже при 24 градусах начинаются проблемы, т.к.:

во-первых, теплоотдача радиаторов выше
во-вторых, из-за близости установки терморегулятора к радиатору и из-за того, что их в основном все устанавливают в вертикальном положении, теплый воздух от трубы и радиатора попадает на термоголовку и вынуждает перекрывать систему.

Поэтому, если температура в 24-25 градусов для вас подходит, а батарея отключается, то, либо терморегулятор нужно устанавливать в горизонтальном положении, либо снимать термоголовку.

Спасибо: 4 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1827
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.13 22:07. Заголовок: И добавлю :sm12: В ..


И добавлю
В третьих: если термостат отключил ваш радиатор, и вас устраивает температура в квартире, то:
1. Радиатор слишком мощный
2. Вы на строили термостат и он сработал.
3. В любом случае вы платите за отопление по полной.
Ps. Снимать корпус термостатический полностью не рекомендую. На корпусе есть деления установки. Максимальная цифра- считайте что он снят. Если вам слишком тепло- уменьшить "цифру". По делитесь с теплом с соседом
Поэтому холодный радиатор- не показатель дефекта отопления, просто в вашей квартире слишком жарко!

Спасибо: 2 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1871
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.02.13 20:11. Заголовок: http://f2.s.qip.ru/1..



Фотку нашел в сообщениях нашей "постоянной" строительной фирмы Гриффон
Что сказать. Сделано прилично. Косые грязевики я бы заменил на нормальные-прямые. Далее установлены промывные фильтры. Не забыли сбросной шланг. Это хорошо. Главное что бы хозяева регулярно промывали их! Их кстати надо тоже разбирать и чистить сетку физически.
Главный принцип проверки качества монтажа- попросить монтажников открыть фильтры и " поменять" сетки и счетчики. Если это они смогут при вас сделать за 10 минут . То можно им пожать руку. В данном случае добраться до этих косых фильтров и открутить головки. Будет думаю проблематично. По крайней мере глядя на фото.
Ну и в заключении- отсекающие краны лучше ставить с длинными ручками. Год-другой и дамской ручкой их не провернуть. Ну или мужик пусть крутит ежемесячно. Пусть попробует корпус промывного открутить и ничего не поломав!
В верх идет подводка кажись на водогрей? Жаль не видно как дальше. Водогрей тоже требует обслуживания.
Хозяева! откликнитесь! Мож еще что "на ковыряю?"

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2882
Корпус / Этаж: 1 корпус
Зарегистрирован: 20.02.08
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.02.13 20:52. Заголовок: От гибких подводок у..


От гибких подводок уходить давно пора . Тем более таких длинных. Недавно, смонтированная по той же схеме (коллектор- унитаз,через отверстие в перегородке) хлестала так ,что к шкафчику и подойти страшно было. Хорошо,что в момент прорыва хозяйка была дома,кран достаточно быстро перекрыли, героически... Есть жесткая медная труба, для эстетов есть хромированная медь- в сто раз надежней. Да и дешевле выйдет,если с учетом возмещения ущерба соседям .

Нет смысла палить из пушки по воробью Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1872
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.02.13 23:01. Заголовок: Вполне согласен. Тем..


Вполне согласен. Тем более данный шланг подключен к смывному бачку инсталляции. Вся проблема как открутить ответную гайку там внизу? При замене шланга.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2883
Корпус / Этаж: 1 корпус
Зарегистрирован: 20.02.08
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.02.13 23:20. Заголовок: alekca пишет: Тем б..


alekca пишет:

 цитата:
Тем более данный шланг подключен к смывному бачку инсталляции



Тогда вообще непонятно зачем использовать гибкую подводку если это инсталляция.

Обратные клапана не "отсекают" водогрей в случае если шаловливые ручки с крантиками намудрят. Это уж,поставить правильно не стоит вообще никакого труда.

Нет смысла палить из пушки по воробью Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1873
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.02.13 09:42. Заголовок: vorobey пишет: Обра..


vorobey пишет:

 цитата:
Обратные клапана не "отсекают" водогрей

Спасибо за доп! Все верно! Обратники лучше ставить после счетчика. А тут будете "греть" и соседа
vorobey пишет:

 цитата:
непонятно зачем использовать гибкую подводку


Также как и гофры на сифонах- быстро, просто и дешево. Главное в инсталляции- есть свой кран отключения (под кнопкой смыва). Видимо не стали "мудрить", хотя за такие "деньги" можно и прогнуться"

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1874
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.02.13 09:52. Заголовок: ­модераторам


*PRIVAT*

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1953
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.06.13 11:40. Заголовок: Сейчас у нас отключи..


Сейчас у нас отключили ГВС. Будьте внимательны. При включении воды пойдет первая муть и грязь. Могут забиться фильтры. поменяйте или промойте при перепаде давлений

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1955
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.06.13 23:01. Заголовок: Сегодня случайно обр..


Сегодня случайно обратил внимание, что трубы ГВС невероятно горячие чем раньше . Хотя это субьективное ощущение Очень вероятно , что после отключения сбились настройки автоматики и к нам в систему поступает вода повышенной температуры. Это чревато, что можно получить ожог при случайном включении, особенно под душем или маленькие дети включат случаем. У нас установлены регуляторы давления. Но регуляторы температуры у нас нет. После праздника принесу пирометр, поточнее посмотрю

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 149
Корпус / Этаж: 2 корпус
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: -3
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.09.13 00:16. Заголовок: Мой компактный вариа..


Мой компактный вариант:

кран -> грязевой фильтр -> счетчик -> обратный клапан -> предфильтр с редуктором (Honeywell FK 06 1/2" AAM) -> фильтр тонкой очистки -> коллектор.





P.S. Спасибо alekca за консультации.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1962
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.09.13 17:04. Заголовок: Неплохо :sm12: я бы ..


Неплохо я бы дополнительный крепеж поставил у водосчетчиков. Узлы крупные и тяжелые. Основной принцип- при демонтаже отдельного прибора (счетчика к примеру), остальная конструкция "нерасплывается" по сторонам.
ну и для "блондинок" и себе для памяти- подписи, что и куда отключается. Не помешал бы крючек для ключей, а то всегда нет под рукой. Да и бутыль от 2-х литровой пепсиколы под колбу. При замене катриджа всегда стакан- другой выльется на пол
Спасибо за выставленные фотки . А то как-то скучно стало на форуме в части результатов ремонта. Похоже бытовая рутина затягивает.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 150
Корпус / Этаж: 2 корпус
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: -3
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.13 09:35. Заголовок: Подписи давно готовы..


Ну как же без подписей...



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1963
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.13 18:02. Заголовок: Шикарно :sm54: :sm3..


Шикарно для полного VIP не хватает манометров и термометра на гвс

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1007
Корпус / Этаж: 2/№
Зарегистрирован: 13.11.10
Откуда: СПб
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.09.13 17:22. Заголовок: наткнулась на пример..


наткнулась на примеры работ сварщиков, атас!






Критиковать - это учить другого, как сделал бы ты сам, если бы умел Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1966
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.09.13 18:42. Заголовок: Да! :sm12: бывают в..


Да! бывают в жизни огорчения! Но куда смотрит служба эксплуатации здания? в любом случае местный сантехник в курсе. Он отключал стояк, он и включал. Если это там есть тсж- в такого специалиста.
Если чисто практически оценить- сварка "чистая" без "соплей". Краны не в штатном положении. Ну а по способу присоединении совсем тоска

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1008
Корпус / Этаж: 2/№
Зарегистрирован: 13.11.10
Откуда: СПб
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.09.13 19:47. Заголовок: alekca , а фантазия-..


alekca , а фантазия-то , фантазия как развита... ему оградки на кладбище варить, с завитушками

Критиковать - это учить другого, как сделал бы ты сам, если бы умел Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1967
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.09.13 21:50. Заголовок: :sm54: а я то думал..


а я то думал- что то так знакомо! Может кладбище и было последним местом работы? а трубогибчик на завист каждому... мечта профессионала...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 151
Корпус / Этаж: 2 корпус
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: -3
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.09.13 08:49. Заголовок: А в чем криминал, ос..


А в чем криминал, особенно на последней фотке? Байпас на месте, вариант вроде вполне рабочий.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1972
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.13 09:24. Заголовок: Самое плохое- кран в..


Самое плохое- кран внизу поставлен вверх "ногами" закрывать неудобно и снимать в случае замены. Радиатор получился непромывной- вся грязь ваша В любом варианте разводки- верхняя-нижняя- идет "забивание" приходящей более горячей воды по стояку, по отношению к выходящей из радиатора( нижний кран). Отопительная вода очень грязная, ну не сама конечно а что осаждается в трубах и радиаторах и подымается при промывке и отключках. Ну и конечно осаждается в этих устроенных аппендиксах. И конечно самое главное- пониженная теплоотдача- все тепло проскакивает по перемычке. Лучше следовать по стандартным способам подсоединения. Я уже описывал в предыдущих темах. Перемычка выполняет свою " нормальную роль в виде римской цифры" 1". Ввод с лева, радиатор справа. Или если без перемычки" диагональ"

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 186
Корпус / Этаж: 1/3
Зарегистрирован: 19.04.11
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.09.13 11:01. Заголовок: Кто-то в "девятк..


Кто-то в "девятках" 1 корпуса при включении воды создает много шума

Сергей Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1976
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.09.13 21:18. Заголовок: :sm54: дело молодо..


дело молодое! Ну как не поорать, когда жена спинку трет в душе!
Сергей ! Это тоже само что сказать, что проехала рядом машина. Я в смысле какой характер шума? Повышенный шум прохода воды, дребезг кранбуксы....

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1026
Корпус / Этаж: 2/№
Зарегистрирован: 13.11.10
Откуда: СПб
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.10.13 12:49. Заголовок: Что это было!?! сег..


Что это было!?!

сегодня в унитазе бурлила вода, брызги летели на пол, при том, что им ни кто не пользовался

Критиковать - это учить другого, как сделал бы ты сам, если бы умел Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1983
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.10.13 20:04. Заголовок: :sm12: :sm54: не и..


не иначе как человек невидимка в гости приходил...
ну как вариант - одновременное посещение соседей по стояку туалетов. это как сообщающие сосуды- большой поток толкает встречный воздух. а он упирается еще невытекшую жидкость. вот и бурлит. также это признак забитых лежаков отходами ремонтов-цемент и штукатурка. сам разбирал в своем тсж полузабитые 100 трубы застывшим раствором

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1028
Корпус / Этаж: 2/№
Зарегистрирован: 13.11.10
Откуда: СПб
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.10.13 21:06. Заголовок: alekca пишет: одно..


alekca пишет:

 цитата:
одновременное посещение соседей по стояку туалетов



все это происходило минут 5, сколько ж человек пользовалось туалетом?! одномоментно

Критиковать - это учить другого, как сделал бы ты сам, если бы умел Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1986
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.10.13 13:47. Заголовок: :sm54: на работу и..


на работу и с работы большинство приходит одновременно... и темболее полвека нас приучали думать коллективно

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1037
Корпус / Этаж: 2/№
Зарегистрирован: 13.11.10
Откуда: СПб
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.10.13 14:44. Заголовок: alekca , это было вс..


alekca , это было вс., в районе 12-13 часов, так что грешим, что кто-то делал продувку

Критиковать - это учить другого, как сделал бы ты сам, если бы умел Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1989
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.10.13 20:45. Заголовок: Нии! :sm12: так пукн..


Нии! так пукнуть- пардон- сложно канализационные стояки технически не продувают все таки я думаю это движение жидкости по трубам. Возможно что-то вылили- "сливки" раствора, мусор и тд. Ну а разница в свободном падении двух обьектов и приводит к пневматическим выхлопам. Остается терпеть и любоваться...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2040
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.01.14 11:14. Заголовок: Недавно подсоединял ..


Недавно подсоединял кухню в наших корпусах. Разводка канализации была сделана. но заглушена. Работала только со стороны ванны. При осмотре обнаружил, что вся труба в сторону заполнена "отходами". Раньше при начале монтажа так же замечал, что наши тройники с заглушками были забиты остатками "сливок" подающих с верху. Вобщем чаще промывайте трубы и особенно после отсутствия в квартире.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2042
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.14 21:28. Заголовок: Сосед в личку задал ..


Сосед в личку задал вопрос:
Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Не так давно начались перепады горячей воды, особенно заметно в душевой кабине.(обжигаемся..)
заменил картридж на смесителе. посоветовали прочистить косые фильтры. Открыл. грязи практически не было. окалины вообще нет. Никаких изменений не произошло.
Что еще можно сделать ? спасибо.
[/если кому интересно:]
Перепады в температуре возможны в разных случаях. Чаще от грязи в наших фильтрах. Перепад происходит когда ваши члены семьи пользуются туалетом или кухней, а вы стоите под душем. Далее- как следствие неправильной схемы разводки, возможно также от мусора перед смесителем. Если перепады происходят в вашем одиночестве под душем , то это уже проблема стояка. Ваши соседи одновременно включают смесители и воды не хватает. Возможно причина в неправильной переделке стояка вашими соседями при ремонте. Нельзя также отбрасывать вариант банального НЕПОЛНОГО открытия крана в подвале и циркуляции на чердаке.
Перепады давления и температуры в смесителе это беда любого многоквартирного дома. Проектировщики расчитывают коэфициент одновременности потребления и как правило он расходится от комфртного. Ну а мы чаще под душ встаем в одно время суток и недели .
Как вариант могу посоветовать поставить термостатические смесители. Особенно это актуально в душевых кабинах. Если "кипяток" польется - отпрыгивать некуда.
Несколько раз ставил на практике и у себя стоит , термостатический вентиль. Он уже сам держит температуру подаваемой воды на смесители. Смеситель в таком случае используется уже обычный. Смесителем регулируешь более плавно. Перепадов не замечал.




Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1117
Корпус / Этаж: 2/№
Зарегистрирован: 13.11.10
Откуда: СПб
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.03.14 20:11. Заголовок: http://cs310821.vk.m..




вот такой экономический вариант

Критиковать - это учить другого, как сделал бы ты сам, если бы умел Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2100
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: -4
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.04.14 10:09. Заголовок: трапы в душевых кабинах


Многие, из-за ограниченного пространства ванных комнат, отказываются от установки обычной ванны и монтируют душевую кабину. Здесь есть свои плюсы и минусы. Есть "0" вариант- установка душевой кабины с высоким поддоном. Получается мини-ванна. Ну а о душевых кабинах с парогенератором, массажными соплами, тропическим душем, радио и телефоном я уже не говорю. Как правило такие стандартные кабины оборудуются своими трапами- для приемки сточной воды. При выборе, обратите внимание на диаметр выхода. удобство доступа к прочистке и ремонту трапа. Существуют сверхнизкие поддоны к трапу которого и не подлезть, в них как правило слив происходит вертикально или по уровню пола. У нас все раструбы канализационных стояков находятся на 5-8см выше "черного" пола. При монтаже раскладки канализации необходимо соблюдать уклоны труб: 100мм- 2см на 1м. 50мм-3см на 1м. Поэтому чем дальше прибор-тем выше надо его "задирать " над полом. Исходя из этой логики, самая лучшая последовательност расположения приборов от стояка: Унитаз, ванна или душевая кабина, умывальник или мойка. Если у вас ванна и душевая кабина, лучше их развести отдельными трубами или вначале ванна, потом душ. Так как при сливе ванны вода может "заливать" поддон. Стиралку и посудомойку можно ставить в любом месте. Надо только не забывать, что входы воды и канализации могут мешать плотнее прижать машину к стене. или будут видны рядом. Удлиннять слив и подачу воды гибкими шлангами лучше избегать. Был случай- хозяйская собачка просто перегрызла шланг .
Особый разговор о кабинах с кафельным поддоном. В таких случаях сооружается бетонный подиум. Вставляется специальный трап. Трапа существуют м "сухим" и " мокрым" затвором. "Сухой" хорош- в случае высыхания гидрозатвора, специальное устройство запирает трубу и у вас в санузле нет запаха. Сейчас мода пошло на душевые лотки. Они шикарно выглядят и успешно справляются с "уборкой" воды. Их можно просто ставить у края площади душа и ни одна капля воды не перельется за его пределы. Думаю по прилагаемым фоткам все разберутся.



Фирменные душевые лотки недешевы- средняя цена от 10тр. Кстати в Максидоме обнаружил аналог таких лотковых трапов и всего за 3,5тр!

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1145
Корпус / Этаж: 2/№
Зарегистрирован: 13.11.10
Откуда: СПб
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.05.14 14:43. Заголовок: из подручных матерал..


из подручных матералов


Критиковать - это учить другого, как сделал бы ты сам, если бы умел Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2113
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: -4
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.05.14 20:32. Заголовок: Кстати -полипропилен..


Кстати -полипропилен очень интересный материал не только сантехникам .

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2122
Корпус / Этаж: 1/6/48
Зарегистрирован: 20.04.09
Откуда: россия, петербург
Репутация: -4
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.07.14 11:17. Заголовок: прочистка фильтров


Пришло время заменить катриджи фильтров. Да и грязевики почистить... Вскрыл. Увидел. Все как всегда... Грязевики забиты окалиной и шлаком. Катридж горячей - терпимо как всегда- слабо коричневый. Холодный- еще раз убедился- пить надо минералку Катриж черный как южная ночь, да и слизь как солидол. вода просто перестала проходить.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 163
Корпус / Этаж: 1
Зарегистрирован: 07.09.09
Откуда: Ленинград
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.07.14 10:36. Заголовок: Последние два месяца..


Последние два месяца холодная вода какого-то некрасивого желтого цвета, в разные дни цвет разной насыщенности

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 486
Корпус / Этаж: 3/19
Зарегистрирован: 31.01.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.07.14 11:35. Заголовок: Sergo пишет: Послед..


Sergo пишет:

 цитата:
Последние два месяца холодная вода какого-то некрасивого желтого цвета, в разные дни цвет разной насыщенности


Сегодня подал заявку в водоканал, посмотрим на реакцию....

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 62 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет



Rambler's Top100