Отправлено: 05.09.11 10:22. Заголовок: запуск в эксплуатацию
Порядок ввода в эксплуатацию и осмотров технического состояния лифтов
Лифты – стационарная грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°.
Основным регламентирующим документом для лифтов являются:
ПБ 10-558-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов", утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03г. № 31, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 27.05.03г., регистрационный № 4597;
Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 11.02.92г. № 1 (для гидравлических лифтов, малых грузовых лифтов, электрических многокабинных пассажирских подъемников непрерывного действия, лифтов с винтовым и реечным приводом).
Для ввода в эксплуатацию смонтированного (замененного) лифта необходимы документы:
Паспорт лифта, оформленный в соответствии с Приложением 2 ПБ 10-558-03 и заполненный;
Монтажный чертеж, вшитый в паспорт лифта (п. 1.5 ПБ 10-558-03);
Копии сертификатов на лифт, противопожарные двери и другие сертифицированные в установленном порядке элементы лифта, вшитые в паспорт лифта. Для лифтов иностранного производства в паспорт должны быть вшиты копии сертификатов с переводом на русский язык (п. 1.5 ПБ 10-558-03);
Копия Разрешения на применение лифта, вшитая в паспорт лифта со всеми приложениями к нему (если таковые имеются) (п. 1.5 ПБ 10-558-03);
Акт полного технического освидетельствования лифта, выдаваемый экспертной организацией, и вшитый в паспорт лифта (п. 10.2.1 ПБ 10-558-03);
Технический отчет по электроизмерительным работам на лифте с протоколами измерения сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей лифта, проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, проверки срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью, выдаваемый экспертной организацией (п. 10.2.1 ПБ 10-558-03);
Проект строительной части установки (замены) лифта;
Заключение экспертизы промышленной безопасности на проект строительной части установки (замены) лифта, утвержденное в Ростехнадзоре (экспертизу проводит экспертная организация);
Акт на скрытые работы, вшитый в паспорт лифта (10.2.1 ПБ 10-558-03);
Руководство по эксплуатации, поставляемое с лифтом (п. 1.5 ПБ 10-558-03);
Положение о производственном контроле, согласованное с Ростехнадзором (Постановление Правительства РФ от 10.03.1999г. № 263 "Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте", п. 10.2.4 ПБ 10-558-03);
Договор о страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на лифте (ст. 15 Федерального Закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", п. 10.2.4 ПБ 10-558-03);
Приказы о назначении специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов, лифтеров (диспетчеров), электромехаников и допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала и закреплении за ними лифтов (п. 10.2.4, п.п. 12.7, 12.8 ПБ 10-558-03);
Удостоверения и протоколы специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов, лифтеров (диспетчеров) и обслуживающего персонала (п. 10.2.4 ПБ 10-558-03).
В течение месяца после регистрации лифта в Ростехнадзоре владелец обязан зарегистрировать опасный производственный объект, где установлены лифты, в Государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.11.1998г. № 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов".
Владельцу, эксплуатирующему лифт, необходимы следующие документы:
Паспорт лифта и вся сопутствующая техническая документация на лифт (в т.ч. Руководство по эксплуатации);
Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре (Постановления Правительства РФ от 24.11.1998г. № 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов");
Договор о страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на лифте (ст. 15 Федерального Закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", п. 12.1 ПБ 10-558-03);
Договор со специализированной организацией, обслуживающей лифты (если нет своей службы эксплуатации) (п. 12.2.3 ПБ 10-558-03);
Положение о производственном контроле, согласованное с Ростехнадзором (Постановление Правительства РФ от 10.03.1999г. № 263 "Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте", п. 12.1 ПБ 10-558-03);
Производственные инструкции лифтеров (диспетчеров) и должностные инструкции специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов (п. 12.1 ПБ 10-558-03);
Приказы о назначении специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов, лифтеров (диспетчеров), электромехаников и допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала и закреплении за ними лифтов (п. 12.1 ПБ 10-558-03);
Документы, подтверждающие аттестацию обслуживающего лифт персонала и работников специализированной организации по промышленной безопасности, по электробезопасности (п. 12.1 ПБ 10-558-03).
Лифтеры должны иметь удостоверение об обучении в качестве лифтеров (повторная проверка знаний лифтеров проводится каждый год) (п. 12.5.1 ПБ 10-558-03), удостоверения по электробезопасности на группу до 1000В не ниже II (п. 12.5.3 ПБ 10-558-03);
Не разрешается в одном удостоверении включать обучение в качестве лифтера и по электробезопасности.
Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов, должен иметь удостоверение об аттестации по промышленной безопасности в качестве специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов (п. 12.4 ПБ 10-558-03), и удостоверение по электробезопасности на IV группу до 1000В;
Также по организации должен быть назначен ответственный за осуществление производственного контроля, аттестованный по промышленной безопасности (п. 12.10 ПБ 10-558-03).
Рекомендуется иметь не менее двух специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов для взаимозаменяемости.
Медицинские справки о состоянии лифтеров (диспетчеров), специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов, электромехаников (в случае наличия собственной службы эксплуатации);
Журнал ежесменных осмотров (п. 12.2.1 ПБ 10-558-03);
Положение, приказ и журнал о порядке хранения и выдачи ключей от помещений, где располагается лифтовое оборудование;
Журнал учета инцидентов (п. 12.1 ПБ 10-558-03);
План мероприятий по промышленной безопасности на год (план составляется на последующий год в конце предыдущего года);
Отчет по выполнению мероприятий по промышленной безопасности;
Инструкции по охране труда лифтеров (диспетчеров) (п. 12.1 ПБ 10-558-03);
Журнал инструктажей по охране труда и технике безопасности лифтеров.
Список документов, предоставляемых организацией владельцем лифтов, при направлении заявки на вызов государственного инспектора Ростехнадзора для участия в работе в комиссии по вводу лифта в эксплуатацию
1. Письмо (заявку) с просьбой зарегестрировать лифт на имя Руководителя Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Московской области Можаева И.Л. (с указанием гарантийных обязательств по регистрации объекта в государственном реестре опасных производственных объектов в срок 30 дней) 2. Копия акта полного технического освидетельствования лифта. 3. Копия акта диагностики металлоконструкций лифта (в случае производства работ по замене лифта). 4. Паспорт лифта (прошнурованный, с установленной пломбой). 5. Проект на установку лифта. 6. Утвержденное в Ростехнадзоре, заключение экспертизы промышленной безопасности проекта на установку лифта. 7. Документы, подтверждающие право собственности зданием, где установлен лифт. 8. Приказ о создании комиссии по вводу лифта в эксплуатацию. 9. Копию полиса страхования ответственности от приченения вреда третьим лицам при эксплуатации лифта. 10. Согласованное с территориальным органом Ростехнадзора Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации объекта. 11. Приказ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, при эксплуатации объекта. 12. Копию удостоверения об аттестации в области промышленной безопасности специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации объекта. 13. Копию договора на техническое обслуживание со специализированной по лифтам организацией. 14. Приказ о назначении ответственных лиц за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и за организацию эксплуатации лифта. 15. Копии удостоверений об аттестации в области промышленной безопасности и на знание ПУБЭЛ вышеуказанных специалистов. 16. Приказы о назначении обслуживающего лифт персонала (электромеханики по лифтам, лифтеры и операторы диспетчерского пункта) и закрепление за ними лифта. 17. Копии удостоверений об аттестации на знание ПУБЭЛ вышеуказанных работников.
Откуда такая уверенность? Правду знает только руководство ГП "Квартира" и иже с ними. Учитывая ,что на данный момент у них разразилось буйство осенних фантазий,делать такие выводы с их слов оч опасно.
По крайней мере лифта стоят Дорогу к примеру можно защебенить, а асфальт укладывать через год.... или совсем без него Лифт нельзя делать по частям. Он или есть или нет Почитайте перечень документации. "желега" почти нет, одна теория. Пока "теорию" не подготовят- "железо" будет стоять!
Сообщение: 1811
Корпус / Этаж: 1 корпус
Зарегистрирован: 20.02.08
Репутация:
1
Отправлено: 05.09.11 21:16. Заголовок: Железо то стоит, и п..
Железо то стоит, и простоять оч долго может. Я допустим слышал, что акт о ПНР по лифтам действителен всего месяц.Затем заново оформляй ,не бесплатно конечно. Если очень интересно почитайте форум ЛП там в одном корпусе уже почти год лифт запустить не могут,и ДЭСки совсем не причем .Объяснение дается очень простое "Ай, украли плату"
Все правильно! Лифт -произведение особо опасное Там жесткие правила. Там даже кнопку нельзя перенести для лилипута! Кабы так было в санте- долго бы мы ждали тепла и воды, пока не превели всю систему в прежнее проектное состояние (или согласование)
Отправлено: 21.09.11 20:52. Заголовок: Это великая тайна.....
Это великая тайна.... Но об этом узнаем все сразу Пусть это будет приятной неожиданностью, чем очередным разочерованием. P.S/ Сегодня оказией добрался пешком до 21 этажа Вид с верху в 20-00... Вид по лестницам... Есть чистюли этажи, есть засранцы. Такова жизнь...
Отправлено: 25.09.11 12:15. Заголовок: Да дойти до 18 эт не..
Да дойти до 18 эт не проблема...а вот нужные вещи, холодильник и все такое, по этим засранным лестничным пролетам не пронести...вот и хотелось бы в ближайшее время уже передвигаться на лифте)
Отправлено: 27.09.11 09:25. Заголовок: есть тема о мусоре. ..
есть тема о мусоре. пишите в соответствующей, соседи! В разделах есть темы на все темы Давайте как-то соображать и соблюдать порядок. Не валите все в одну кучу, самим же неудобно!
Отправлено: 31.10.11 09:39. Заголовок: Главный вопрос запус..
Главный вопрос запуска лифтов- Есть ли в УК все допуски: Договор на техническую эксплуатацию лифта. договор на диспечерскую службу. Есть лицо в штате УК (гл. инж к примеру) сдавшее экзамены на ответственного за ТБ. Если даже мы уберем весь мусор от лифтов для наладки спецами "Отиса". лифт не запустят! Пока небудут выполнены вышеперечисленные условия. Это еак раз можно сделать параллеьно.
Фото реле устанавливается в екоторых типах лифтов. Но также устанавливается реле времени на закрытие дверей. При превышении лимита-срабатывает сигнализайия (звук) и может отключится подьем. Надо будет включать вручную уже с лифтером!
Отправлено: 31.10.11 13:14. Заголовок: По поводу кнопки-пер..
По поводу кнопки-перегруза : Допустим вы загрузили 25 мешков ротбанда. это 600кг. да 2грущика вместе с вами. Сработала кнопка. Вытащили мешок и грущика! Нажали-пуск. Снова сработала. Еще один мешок и грущик. Снова нажали. А лифт и невключается!